土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于梁端支座钢筋的锚固为题,请教啦!!!

关于梁端支座钢筋的锚固为题,请教啦!!!

发布于:2007-12-04 19:20:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
03G101-1第33页受拉钢筋的最小锚固长度la注(1)中说有些部位的锚固长度为≥0.4la+15d
在标准构造详图受拉钢筋在梁端支座的锚固要求标有平直长度≥0.4laE,弯钩长度标注为15d。此处如何理解?
我的理解是:当梁筋伸入柱内的平直锚固长度≥0.4laE时,梁筋的锚固长度按平直长度为0.4laE且伸至柱立筋的内侧,弯钩长度按15d长度计算;当梁筋的平直锚固长度小于0.4laE时,梁筋的锚固长度必须满足laE的要求。
我的理解对么?
还有如果梁的下部钢筋取laE时钢筋的弯钩长度大于梁高怎么办,能不能弯钩向下锚入柱内。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wyp945
    wyp945 沙发
    弯锚和直锚的概念 呵呵领教了
    2009-06-10 21:53:10

    回复 举报
    赞同0
  • 凌云鸿
    凌云鸿 板凳
    陈教授的有指出:弯锚和直锚的概念是不一样的,抗震锚固长度必需满足laE指的是直锚!当弯锚的时候弯锚直段≥0.4laE,弯钩长度为15D,当不能满足的时候,应该通过改变钢筋的直径来满足,而不是弯锚的长度等于Lae就可以,这样就是概念混淆了!