土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池减到多大为好??????

消防水池减到多大为好??????

发布于:2007-12-04 17:47:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
先有一个一类高层办公楼,泵房在室内,
现在楼外有水系,消防水池(不含室外约540立方米)想利用水系的水,可是距离泵房太远,约70米.
拟在泵房附近建个消防水池,与水系连通,
为消防水池建多大为好?????????
恳请大家执招!!!!!!!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 小陈
    小陈 沙发
    水系是人工做的!
    2007-12-05 08:55:05

    回复 举报
    赞同0
  • wpeipei
    wpeipei 板凳
    利用自然水系须有水文单位提供的水体最底水位资料。

    并需要考虑管道输水的压降。

    以及消防车取水的吸水高度。

    如果以上3条均满足,就做个吸水井就可以了。
    2007-12-05 00:09:05

    回复 举报
    赞同0