单个前室的送风量是不是这样算的?
单个前室的送风量是不是这样算的?
1.情况是17层的建筑,前室加压送风,楼梯间自然送风。
我就想知道每一层的的前室送风量是不是总风量除层数还是总风量的三分之一
发布于
2007-12-04 16:55:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yhjhwxl
小于20层开2个,大于20层开三个.依据高规和国标图集
2007-12-12 09:28:12
来自 PC
评论
举报
blackeye
目前大多数人按照总风量的三分之一来选每层的前室送风口,其前提是火灾时开启着火层及相邻两层的送风口。不过我刚刚看《暖通空调》杂志11期的一篇文章,作者根据实测结果,认为开启三个送风口极有可能导致整个系统失败,最稳妥的设计办法是只开启着火层的那一个风口。我昨天只是粗略的翻了一下杂志,具体内容大家自己去看看。