土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 地下水处理的曝气塔问题,急急急。。。

地下水处理的曝气塔问题,急急急。。。

发布于:2007-12-04 16:24:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
大家好!我们正在做一个地下水处理的净水厂,曝气塔做在V型滤池的上部,水用二氧化氯消毒,有滤前投加和滤后投加2个方案。曝气塔现在做的设计是用不锈钢材料,分三级,考虑安装轻便和容易拆卸调节。但是现在业主提出曝气塔用钢筋混泥土的,用阀门来调节曝气量,认为不锈钢容易腐蚀。
既然进水管材料都是钢管,那么曝气塔用不锈钢材料的问题应该也不大,综合考虑,我认为应该坚持原设计。这里我想请教一下大家的看法和经验。谢谢!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jisheng1208
    jisheng1208 沙发
    我只提一个小小的建议,如用二氧化氯消毒,建议滤后消毒;因为普通不锈钢(304 201)对氯很敏感;极易被腐蚀;其它的我没看到设计图,不好说什么了
    2008-02-18 16:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • fxl-3
    fxl-3 板凳
    我不懂,但支持一下!
    2008-02-18 14:16:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多