土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电系统负荷小而分散怎么办
配电系统负荷小而分散怎么办?125KVA的变压器,负荷在2.5KM远可是只有4KW,3台,是否应就近设一小变压器?

全部回答(7 )

  • guanbin919
    宁走高压不走低压了。
    人民电业为人民,不能为用户供应低劣的电能,架设高压去,造福一方人。
    2.5km的供电距离带4kw负荷,可能要用380供电了,玩笑的。
    guanbin919
    2007-12-06 21:17:06 来自 PC 评论 举报
  • ctzh
    低压供电线路太长,电压损失太大,加大导线截面积成本太高,还是就近设置小容量变压器为好
    2007-12-06 17:46:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10