关于油库泡沫消防系统设计计算方法求教
关于油库泡沫消防系统设计计算方法求教
请各位专业人士帮忙指教一下,油库固定式低倍数泡沫消防系统泵的选择和管道容积的计算该怎么算?
我的混合液泵选的环泵,但混合液用的3%,能用此泵吗?
泡沫混合液总流量算得为56L/s,算出管径155,用DN200的行吗?还有管道容积怎么算?那个管道长度如何确定?
在此先谢谢各位了~~~
发布于
2007-12-04 11:49:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
jingxialiu
打个包发过来帮你看看。jingxia71@yahoo.com.cn
2007-12-26 14:36:26
来自 PC
评论
举报
nianyu
管道大了不一定好,只要流速不超过3米就没关系,如果流速小了,五分钟到不了罐里可就是你的责任喽
2007-12-22 14:54:22
来自 PC