土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 一个核相问题!!!!!!!!

一个核相问题!!!!!!!!

发布于:2007-12-04 11:28:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
10kv双供电线路配电站5#线路和6#线路,变压器为SCB10-1250变压器联结组别为Dy,n11,现在核相所得数据如下(以5#线路为准A,B,C), Aa 240V Ab 480v Ac 240v
Ba 480 Bb 240 Bc 240
Ca 240 Cb 240 Cc 480
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 618 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

带电跨越措施费

请教:《电力建设工程预算定额》第四册《送电线路工程》所列的“带电跨越措施费”的电压等级是指待建线路的电压等级还是指被跨越的线路的电压等级?如35KV以下9000元/处。

回帖成功

经验值 +10