土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 请问这种砼该如何浇筑?
现在需要施工的砼为一块底板钢筋砼,宽27.5m,长37m,厚2.5m,双层钢筋,间距为100~200之间,目前可以用来入仓的机械设备只有2台长臂挖掘机和多台PC200挖掘机,长臂挖掘机工作半径大约为10m,请问有什么方法可以进行砼浇筑呢?

全部回答(7 )

  • daihaihua007
    宽27.5m,长37m,厚2.5m,哥们不会吧,这么大一块整的啊?应该有结构缝的啊,如果真是这么大一块,现有机械恐怕浇不了
    2008-05-06 02:57:06 来自 PC 评论 举报
  • 孤行听雨
    我认为:1.计算砼的浇筑量,砼拌合是否能满足。2.粗骨料进行洒水降温。3.采用拖式砼泵车或者溜槽进行入仓。4.采用掺加缓凝剂的砼。5.分层浇筑(层厚30-50cm)。6.采取适当的遮阳措施和砼表面的保温措施。7.严禁用振动棒进行赶振(滚浇)。8.尽量不留竖缝,可以留设水平缝。
    2008-04-26 03:00:26 来自 PC 评论 举报