穿管的绝缘导线(两根除外)总截面面积(包括外护层)不应超过管内截面面积的40% 怎么解释
如果是3根4平方毫米的导线,则3*4≤0.4*3.14*D*D÷4,结果是D≥6,难道是管径大于6就行了么,我平常3根4平方线选20管径,这是不是大太多了

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • bsbboy8002
    bsbboy8002 沙发
    你可以查一下 电气常用数据图集!! 里面有bv线等不同导线的芯截面积和外皮截面积这些。
    2007-12-05 11:29:05

    回复 举报
    赞同0
  • yayacs1980
    yayacs1980 板凳


    说得对 但要正经算电缆截面积比较难 按配合表选就可以
    2007-12-04 23:02:04

    回复 举报