土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助 高层采暖如何分区
请问,如果有一建筑层高为2.8米,共30层,应如何确定分区?

全部回答(4 )

  • 寒冬



    分区一定考虑低层散热器的承压问题,再有一个就是垂直失调的问题,如果把这个两个问题处理好了,应该就没有什么了。
    2007-12-07 16:52:07 来自 PC 评论 举报
  • sjzlxb
    《建筑设备装也技术措施》有相关规定
    要根据建筑物内供暖系统最低点工作压力及散热设备及管材承压能力等情况综合考虑确定
    1、当室内系统为金属管道的散热器采暖时,不宜大于0.8MPA,系统高度不宜超过50M
    2、当住宅户内散热器采暖系统管道采用热塑性塑料管道时,不宜大于0.6MPA
    3、采用低温热水地板辐射采暖时,不宜大于0.8MPA
    超过上述压力时,宜进行竖向分区