发布于:2007-12-03 11:01:03
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
今天在看荷载规范是突然脑海有个问题,民用建筑楼面均部活荷载组合值系数、准永久值系数随着荷载类别不同而不同。比如住宅、宿舍、旅馆、办公楼等活荷载标准值为2.0KN/m2,组合值系数、准永久值系数分别为0.7、0.5,而通风机房、电梯机房为:7.0KN/m2、0.9、0.9;
在PKPM计算中不管荷载类别,直接在“楼面荷载传导计算”菜单下输入,没有任何是识别,那么PKPM在计算中是否有考虑活荷载类别的不同,组合值系数、准永久值系数的不同。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
rickjerry1010
沙发
设计构件时是按承载力极限状态计算,按荷载规范用的是基本组合,自然也就不考虑组合值系数、准永久值系数
2009-07-21 07:39:21
赞同0
-
rickjerry1010
板凳
详细看一下荷载规范,就明白了
2009-07-21 07:28:21
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报