变电所内的电缆沟是不是就是用于开关柜的出线用的,那什么样的变电所适合用电缆沟出线什么样的变电所适合用电缆托盘出线,我现在做的变电所是在地下一层的,是不是做电缆沟的话还要对结构上有特殊的要求。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wqh26
    wqh26 沙发
    设在地下一层的电缆沟需要考虑防水、排水问题。
    2007-12-06 18:12:06

    回复 举报
    赞同0
  • tnt_sonic@co163
    我们院变电所都考虑做-2.17米电缆夹层,在夹层内做电缆桥架,这样便于检修,走线方便,但造价较高,结构设计较复杂。