发布于:2007-12-02 22:27:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
盘管蒸发器布置在水箱中,为了维持水箱出口水的温度不变,同时打开制冷和加热器(加热功率不变),水箱里面水循环充分,但是水箱出口的水总是在一定范围内波动,自动升高降低再升高如此循环,大概在0.3摄氏度范围内波动,水箱里水温6度,R22蒸发温度-3摄氏度,请各位分析一下原因,是不是压缩机蒸发工况不稳定的原因,怎样才能改进,谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ymyinong
    ymyinong 沙发
    我的压缩机为R22比泽尔风冷高温机组 基于环境温度32摄氏度,蒸发温度-3摄氏度,功率5.77KW,冷量15655W,工作时水箱温度需要在0到35摄氏度范围内调节,冷量要求倒不是很严格,10KW就够,冬季工作时典型制冷工况为蒸发温度-3摄氏度,冷凝温度16摄氏度,使用地点西安
    2007-12-04 22:35:04

    回复 举报
    赞同0
  • xuxirui20070603
    我现在设计的一台风冷螺杆也出现这样问题,使用电子膨胀阀,制冷时蒸发器出口温度变化很大,而且低压很低,不知是什么原因?