土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新手问水泵选型

新手问水泵选型

发布于:2007-12-02 20:27:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个海尔65KW的风冷冷水模块机,12m3/h的流量,末端采用16个末端,共14m3/h的流量,末端水压降和为:381Kpa,根据厂家资料提供.主机在上,与末端最高的落差是16米,DN65主管径,300米左右的PPR水管,请问需要要买多大的水泵?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • josh20007
    josh20007 沙发
    楼主把末端阻力加起来了了,却不知道只用考虑最不利环路上面的一个末端装置就行了
    2007-12-28 11:57:28

    回复 举报
    赞同0
  • yklts
    yklts 板凳
    对啊.
    还有一点,冷热水用PPR的话,其热胀冷缩会很严重的.最好改改.
    2007-12-13 15:42:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管风阀配控制器能实现变风量末端的作用吗?

好像风管风阀配合适的控制器也能实现根据房间负荷自动调节风量的功能,是不是能省掉变风量末端呢?毕竟VAVBOX价格比较贵,不知行不行?