土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
这种情况可以看做是三相缺相吗
这种情况可以看做是三相缺相吗
在一个朋友的工厂里遇到了这样一种情况,用电笔测试厂子的进户三相电源时,发现有两相亮,而第三相不亮,当时以为是缺相,但是厂里的机床均能正常工作,5—7千瓦的电机运行正常,此情况已有半年之久,用万用表测量时三相电压也显示不平衡。请问,这种情况是缺相吗?为什么用电笔测试少一相的情况下,那么大的电机还可以正常工作?如果不是缺相,那电笔为何不亮?
发布于
2007-12-02 20:18:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
zwjian
谢谢各位朋友的讨论!
综合大家的意见和我个人的观点,我认为电笔不亮的那项肯定存在接地或对地绝缘不好现象,从而使这相电压降低(可能不为零),而对于小功率电机来说是能正常工作的。但这种情况应该和零线没有关系,此时如果零线接地电阻过大而三相又不平衡那么零线就会存在电压。单项电压就会降低照明灯具发光量就不够更严重的是所有接零保护的设备上也会存在一定的电压。零线应该和电笔不亮没有关系。不知我分析的对不对大家参考。
2007-12-07 23:02:07
来自 PC
评论
举报
yl-zhyj
支持2楼的解释:不亮的那相存在接地故障或是对地绝缘电阻低,而零线接地不好,接地电阻过大。零线接地不好是主要原因。
2007-12-03 22:56:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zwjian
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
29
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
