请教一个发电机差动保护的问题

发布于:2007-12-02 19:26:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
某水电站采用发电机、变压器扩大单元接线(主变为三圈变压器,中压侧为预留未接线),一日,因线路检修,该站2号发电机单机运行保厂用电,线路检修结束后,准备从主变高压侧开关处同期,当合上主变低侧开关时,2号发电机保护装置差动保护动作,发电机进入事故停机流程。但主变保护无任何动作。请高手们帮助分析一下,是何原因导致了发电机差动保护动作?是否是因为发电机差动保护没有躲开主变励涌流?
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助大家一个问题 希望一起讨论!!!

中华人民共和国国家标准GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 里27低压电器27.0.5 低压电器采用的脱扣器的整定,各类过电流脱扣器、失压和分励磁脱扣器、延时装置等,应按使用要求进行整定。本人有个疑问: 最后一句话 里说的“ 应按使用要求进行整定” 这个“整定” 是只调定值 还是需要 做相关试验。我们这里的业主 要求 做 脱扣器的 一次通流过载试验,开关内部没有CT,只是一个断路器自带的保护,得在一次测施加3相大电流,来验证开关的分断情况,本人觉得这种试验 是开关厂家的出厂试验,不属于我们承包商应该做的, 希望相关规程规定或理解上面规程字眼的朋友给予帮助 本人不胜感激!! “整定”一词到底应该怎样理解?“整定”和“整定校验”有何本质区别??