有人问我这样一个问题,高层剪力墙结构,地下一层,地上18层其中二层商铺层高分别为0.000(顶板),4.800,9.000,现因业主报批原因4.800标高只能作梁不能有板即全楼均开洞处理(电梯井附近除外),如此以后从0.000起算相当于只有一层商铺层高9m,我按实际情况建模,第二计算层只有梁无板,该层为薄弱层,周期位移比均能满足要求,参数设置中本人选"强制刚性楼板假定",现在我觉得有点迷茫的是象这种情况计算时需要注意些什么问题? 我这样回答对吗?
首先计算的时候——因为实际的首层高度很大,所说的那样,肯定是薄弱层无疑——应该用刚性楼板假定和弹性楼板假定分别计算,刚性楼板假定用于考察结构位移,包括扭转位移的情况,弹性楼板假定建议选择弹性板6,对所谓二层楼面——实际为开大洞——进行模拟,考察周边结构构件的受力状况,并选择二者最不利的结果作为配筋依据。毕竟二层上还有梁,连梁对剪力墙的刚度是有很大影响的。
计算层刚度比时,为了知道地下室与首层的刚度比,建议选择剪切刚度,如果选择抗震规范法,那么应将地下室的土侧约束刚度设置为0,重新计算,否则地下室得不到剪力作用,刚度比算出来是错误的。
一般来说,这种情况地下室顶板是可以作为上部结构嵌固部位的。应该注意首层楼面加强,这在抗震规范和高层混凝土规程上都有规定。首~二层(实际是一层)墙体因为通高,墙肢高度较大,应注意满足规范规定的最小厚度要求(这很容易),但是也没必要为了满足多少分之一去刻意加厚墙体,必要时应验算墙肢稳定性。同时,应注意底部楼层是否有小墙肢或较短墙肢,目的是考察轴压比是否符合规范要求。 应采用总刚分析法。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
zx007_99
沙发
我们这做的时候采取一层层高为两层的数字,而荷载加进去了,同时一层剪力墙不管是数量还是厚度都加大,没有考虑夹层的梁,不知这样的计算模式是否有什么问题
2005-01-14 10:18:14
赞同0
-
gangjinyuhunningtu
板凳
是属于平面不规则,他现在把二层的梁宽度加大及其加斜撑,与审图也通过信息,审图也同意,谢谢大家的帮忙
2005-01-13 10:36:13
赞同0
加载更多回复 举报