请教施工验收规范里面的一个条文!

发布于:2007-12-02 15:08:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
施工验收规范里面有这样一句:“隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。”

现场土建预留了立管,厨房设备公司进场来做排水支管,采用楼板局部垫高的处理方式,隐蔽之前监理要求做灌水实验,可是现场是在三楼,按照规范理解,是否只有一楼才需要做呢?还是每处都需要做,不管是否是底层?

还请各位赐教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhaoysh.2008
    zhaoysh.2008 沙发
    埋地、垫层内、吊顶内、管井内、以及需作保温的管道均要灌水
    2007-12-03 14:06:03

    回复 举报
    赞同0
  • lesehan
    lesehan 板凳
    规范指“隐蔽或埋地”排水管,明装的可不做。象埋在浇渣层的管道,我觉得做一下比较好。
    2007-12-02 18:01:02

    回复 举报
    赞同0