土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助!中央空调系统改造的可行性!
一个中央空调水系统分I、II两区(I区为客房,II区为办公室)。I区为1-5楼,由A立管供冷冻水;II区为6-8楼,由B立管供冷冻水。现由于将3楼改为办公室,冷负荷变大,打算将3楼的冷冻水改为由B立管提供,请问,这对系统有没有什么影响?

全部回答(2 )

  • nitsu
    工程改造的前提是针对问题,做出详细的调查分析,确定3楼所需冷量,根据II区原设计水流量的剩余量.考虑压阻,冷量剩余量等问题.可行性很容易衡量出来!
    2007-12-03 08:38:03 来自 PC 评论 举报
  • 大雪漫天
    一、这样可能会造成A管水量富裕,B管水量不足。造成6—8楼可能都不凉。
    你可以将三层做成一半A一半B的。
    当让我觉得具体问题具体分析,不能盲目的改动。
    2007-12-02 12:14:02 来自 PC 评论 举报