土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教有关工厂配电材料负荷

请教有关工厂配电材料负荷

发布于:2007-12-02 10:40:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我的问题是:(车间有多台设备装机总功率为240KW(其中68KW 2台、46KW 1台、 15KW 4台),在低压配电房母线铜排下装1个400A的空开,然后从这个空开再用电缆牵到车间的开关柜,请问空开选400A和240平方的铜芯电缆够不够?)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liusha-1970
    liusha-1970 沙发
    这些设备是不是同时使用应根据长期同时使用的负荷量加上最大负荷量来选择。这两个数据都没有,就只能按所有设备都是长期运行来选择。这样算的话开关小了,电缆足够了。
    2007-12-03 12:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    虽然不知道负荷性质,但开关还是在630A为好.电缆因为不知道距离无法算线损但是认为也偏小
    2007-12-02 14:32:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

要用到1000安培的漏电开关,如何选用?

一工程要用到1000安培的漏电开关,如何选用?

回帖成功

经验值 +10