土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助!空调改造的可行性?
一个中央空调水系统分I、II两区(I区为客房,II区为办公室)。I区为1-5楼,由A立管供冷冻水;II区为6-8楼,由B立管供冷冻水。现由于将3楼改为办公室,冷负荷变大,打算将3楼的冷冻水改为由B立管提供,请问,这对系统有没有什么影响?

全部回答(1 )

  • yanlufeng
    楼主;你的项目既然是分区的,两个区的负荷变了,水的流量就变了,

    首先,循环泵肯定是分区的,要核定一下循环泵能否满足你的改变后的负荷流量,

    其次,机组分区没有?同理,要核定机组的负荷能力.机组如没分区最好.

    机组,循环泵如能满足,就改.否则就别改!

    最好还是在3楼加散热器,比如多加风盘,就行了.(当然,也存在低区泵的流量问题,,,)
    2007-12-02 19:37:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10