33层的高层排水立管是否要消能
33层的高层排水立管是否要消能
33层的高层排水立管是否要消能,应该是要做把,我怎么找到不到相应的规范要求啊,另外做那种效能要好点,占用管井面积小!!
发布于
2007-12-01 22:25:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
pengjianliang@co163
有没有定性多少米的高度就要做消能装置啊
2007-12-09 12:02:09
来自 PC
评论
举报
随风
看你是什么管了,污废水立管采用UPVC排水管的话肯定要设置,如采用柔性接口机制铸铁排水管应该不用设置;至于雨水管这样的高层规范规定宜采用承压塑料管或金属管,一般我们是做给水UPVC管(说明承压等级)或柔性接口机制铸铁排水管,我认为就没必要设置消能装置了,因为规范这条条文解释里说雨水管里重力流在一定条件下必然转换成压力流,而那些拐个弯的消能装置对压力流肯定起不到什么消能作用,所以没必要设置