土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教17000平米小区地板辐射供暖怎样选择循环泵

请教17000平米小区地板辐射供暖怎样选择循环泵

发布于:2007-12-01 19:57:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我小区采暖面积17000平米,准备建设换热站,楼层高度19米(6层),供热公司供水温度65度,进水压力4KG.进管DN200.采用地板辐射供暖。
请教各位专家:怎样选型换热站循环泵 流量? 扬程? 电机功率? 谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 寒冬
    寒冬 沙发


    是什么地区啊,如果知道地区的话,可以估算出热负荷来。然后才能算出其他的设备参数来。另外最好有建筑图,毕竞估算不准确啊!!!!!!!!!1
    2007-12-07 17:11:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    有具体热负荷吗?根据热负荷和流量选择,大概估一下:循环泵 流量100t/h,循环泵扬程32m
    2007-12-03 11:36:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教17000㎡小区地板辐射供暖怎样选择循环泵

我小区采暖面积17000平米,准备建设换热站,楼层高度19米(6层),供热公司供水温度65度,进水压力4KG.进管DN200.采用地板辐射供暖。请教各位专家:怎样选型换热站循环泵 流量? 扬程? 电机功率? 谢谢!