土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有关加压送风系统是否有必要加防火阀
加压送风系统中风管接竖井的地方是否有必要加70度防火阀?我图上没有,因为我觉得是多此一举。审图公司的人说必须加,真是没办法。

全部回答(2 )

  • chengshiguyi
    一般都不加
    !~
    !~
    2009-04-02 00:07:02 来自 PC 评论 举报
  • blackeye
    不用加。加压送风系统上一般无需加防火阀,除非是水平管穿越了有火灾危险的房间隔墙时,宜加280度防火阀。
    2007-12-01 20:48:01 来自 PC 评论 举报