土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教,剪力墙中暗柱与墙片间箍筋问题?

请教,剪力墙中暗柱与墙片间箍筋问题?

发布于:2004-12-26 23:16:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我还是学生,问题比较幼稚,见笑

我不知道暗柱的箍筋和混凝土墙片的水平筋是怎么搭接的,

是暗柱箍筋配好后,墙片的水平筋按锚固长度锚固到暗柱里,还是水平筋兼作暗柱的箍筋?
我看的图纸中,暗柱箍筋和水平筋的型号不一样啊?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lmt-1234
    lmt-1234 沙发
    见03G101发明人陈青书教授答: 通常剪力墙水平钢筋放在外侧,如果伸入端柱竖向钢筋内侧时,需要向内弯折,这样做会形成钢筋笼“颈缩”,因此,水平钢筋走暗柱主筋外侧即可。剪力墙尽端不存在水平钢筋的支座,只存在“收边”问题。请参看03G101勘误:6、第47页端部暗柱墙构造中剪力墙水平筋弯钩位置稍往后退,在暗柱端部纵筋后“扎进”暗柱。
    本文来自:天圆地方建筑论坛,本帖原网址为 http://www.tydf.cn/read.php?tid=93876,更多精彩,更多免费资料等着您!
    2008-07-20 21:49:20

    回复 举报
    赞同0
  • herunfeng3333
    herunfeng3333 板凳
    暗柱箍筋单独设置,墙身的水平钢筋节点详见03G101-1图集.
    2005-03-17 21:57:17

    回复 举报
    赞同0