我所在的工厂有自备发电机,通过联络线与工厂的总变电所相连,请问在为我厂供电的变电站的电源侧出现故障后,在我厂自备发电机没有立即解列的情况下,我厂总变电所的电源入口开关是否应该跳闸(该线路有距离、零序、纵差保护)。 电压等级是110kv,发电机允许向电网输送有功和无功。
发布于
2007-12-01 11:18:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
cow28
查查你厂总变电所的电源入口开关与电业局变电站定值的配合问题.
2008-01-01 22:59:01
来自 PC
评论
举报
nmdhlqw
应该跳,不知发电机与系统的同期并网点设在什么哪?待故障处理后要重新送电,只有在同期并网点并网才能成功.否则会出现并网失败.扩大事故范围,造成停车事故.发电机是允许向系统输送有功和无功,但这不是我们的目的.