土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵的远程起动问题

消防水泵的远程起动问题

发布于:2017-07-28 20:52:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问:当水泵房的水房控制柜打手动状态时,在消防控制室的水泵手动远程按钮还能直接起泵吗?能或者不能,有规范支持吗?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 正义698698
    正义698698 沙发

    忘记哪个图示解释过这一点,远程直启不应受现场控制柜手自动状态的影响。

    2020-04-17 22:37:17

    回复 举报
    赞同0
  • song15157
    song15157 板凳

    GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范
    1.0.7 在建筑消防控制中心或建筑值班室应设置消防给水设施的下列控制和显示功能: 1 控制柜或控制盘应设置开关量或模拟信号手动硬拉线直接启泵的按扭;
    2017-08-05 14:35:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。