正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
注册消防工程师
3.18 万条内容 · 477 人订阅
阅读下一篇
请教大神:《火规GB50116-2013》 9.2.1 在供电线路泄漏电流大于500MA时,宜在下一级配电柜(箱)设置剩余电流式电气火灾监控探测器。 那么,问题是:怎么事先知道这个回路的泄漏电流会大于500MA?这个有测算的办法吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句4.2.3 雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与1只手功火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。
回复 举报
回复 举报