土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于室外景观照明回路正常时的漏电电流!

请教关于室外景观照明回路正常时的漏电电流!

发布于:2017-07-28 15:00:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
针对室外景观照明,图纸中我将每个回路的都采用的带漏电保护器30mA的微断。图纸审核是提出了“计算各回路正常运行时的漏电电流,采用剩余电流保护器作为接地故障保护,其动作电流应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008中第8.3.3条的规定。”
QQ截图20170728145132.jpg

我查了规定,“动作电流不宜小于正常运行时最大漏电电流的2.0-2.5倍”,
QQ截图20170728145647.jpg
论坛前辈,这里提到的“正常运行时最大漏电电流”在室外景观照明中是不是无法计算的???


我采用了30mA的漏保,是不是意思就可以起到保护作用了。请论坛前辈指点!


QQ截图20170728145132.jpg


QQ截图20170728145647.jpg

全部回复(79 )

只看楼主 我来说两句
  • wojiaodongyong
    学习了,很赞,谢谢
    2017-09-05 10:09:05

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02
    leizi806 发表于 2017-8-30 08:48 您好 前辈 看到您们之间的讨论。当时审图给的解释是100mA.您认为跟距离无联系。您认为审图的意见合理吗我不知道建筑电气设计规范100mA的依据是什么,是理论计算,还是实际测试结果?导线的分布电容与电线的直径和导线的长度有关,电容泄漏电流与两极之间的电压和容抗有关。低压系统因为系统与大地之间电压较小,分布电容泄漏电流有限。否则,低压系统就不存在那个 IT 系统了。如果说100mA是绝缘泄漏。一般测量线路绝缘电阻用500兆欧表,要求是大于等于200兆欧。这时输出兆欧表的直流电流是μA级别,而且没有长度限制(一般小于500米)。所有线路的泄漏电流与导线长度无关,即使有差别,也是可以忽略的。 审图并不是解释泄漏电流是100mA,而是漏电保护整定参数。这是至今建筑电气理论界尚不统一的地方。其实,以100mA为漏电保护整定数据,也是缺乏依据的。如果说是导线的绝缘泄漏,这可是一种有功分量。一户人家室内用500至1000米的导线是很平常的。一个小区的导线数量更可观。这样即使不用电,泄漏电流消耗的能量也很大。这样的事情,用户和供电企业是绝对不能容忍的。
    2017-08-30 10:30:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于辅助触点~~~~~~~

想系统了解关于辅助触点这方面的知识,大神请给推荐这方面的书籍资料吧,谢谢了

回帖成功

经验值 +10