排水室内检查井的问题本帖最后由 tydreamdesign 于 2017-7-28 14:38 编辑 补充内容 (2017-7-28 15:31):小弟现有一改造工程,因为加建(东侧虚线为加建部分),造成原室外检查井W1~W4划分到了室内。W1~W4的出户管道室内部分没有改变房间功能,均为卫生间。东侧建筑长度为100m左右,现状空间很局促,加建后东侧没有空...
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句做个类似的项目,但没有100米这么长,大概50米左右。
个人建议,采用1方案。
原因是井盖采用密闭措施可靠性不高,
但是采用1方案要考虑200A管道的坡度问题。
既然W5处需要提升,索性200A管道坡度放大点,利于排水。
W5原为一般污水井,空间上放入2台污水泵着实困难。W5处建议改成集水井,泵提升到W6井。
回复 举报