土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 装修梁底跨中断筋,怎么加固?

装修梁底跨中断筋,怎么加固?

发布于:2017-07-28 14:27:28 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
2.4米的梁,底部3根18的钢筋都断了,截面350×200mm,断裂处在跨中。请问只单面焊15d就行吗?是否还应该再粘碳布或者粘钢?论坛里有说焊接就可以的,但是规范又说底筋在跨中不能连接。加固的有的说焊接可以受力,究竟应该怎么做?请各位指教

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1558434710167
    才2.4米还好啦,关键下面还有承重墙顶着
    2019-09-23 11:08:23

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • co1510014361337
    凿除混凝土,焊接钢筋,回复混凝土,梁底贴碳纤维。
    2017-11-08 09:42:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.64 万条内容 · 319 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

粘钢加固与粘贴碳纤维布加固适用性分析

使用结构胶粘剂将加固材料粘贴在被加固构件的薄弱区已达到为结构加固补强的方法因为其适用面广、施工方便快捷等优点越来越受到工程技术人员的喜爱并被广泛应用。 粘钢加固和粘贴碳纤维加固具有相似的加固原理,且近些年粘贴碳纤维加固作为一种新型结构加固补强技术,有些工程技术人员则忽视两种加固方法各自的优缺点和适用性,错误的将粘贴碳纤维布加固和粘钢加固等同考虑,在部分实际工程中既没有达到预期的加固效果还增加了不必要的加固成本。

回帖成功

经验值 +10