土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 求解 疏散楼梯间形式

求解 疏散楼梯间形式

发布于:2017-07-27 16:57:27 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
现在做一个三层的高中食堂,按照新建规5.5.13条,疏散楼梯间貌似开敞楼梯间就行,但是食堂是人员密集场所,看6.4.2条的第3条,又说其封闭楼梯间的疏散门应朝疏散方向开启。是不是还是得按封闭楼梯间做?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 迪卡普里奥
    参照6.2.2.5条规定,厨房属于用火房间,用火房间应用乙级防火门和其他区域隔开,保险起见,建议采用封闭楼梯间。而且5.5.13条还规定开敞楼梯间必须是要和敞开式外廊直接相连,如果做不到这一点,也不能采用开敞楼梯间,
    2017-08-08 11:22:08

    回复 举报
    赞同0
  • mickdan
    mickdan 板凳
    食堂并不包含在5.5.13内,所以应当以5.5.8条为准;6.4.2条则是对于封闭楼梯间设计的特别要求。
    个人建议把考虑角度换一下,从防火分区先来。根据三层食堂的建筑面积是否能为一个防火分区?如果不能则需要分区,分区的方式一般是楼层分区,则楼梯间必然为封闭楼梯间了。如果能为一个防火分区,这里就比较复杂了,前面提到的食堂属于人员密集场所,所以每个楼层的疏散至少有2个安全出口,并且直通室外。也就是说至少有另外2部疏散楼梯并且直通地面。
    2017-08-07 19:49:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多