土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大功率电动机变压器选择问题

大功率电动机变压器选择问题

发布于:2017-07-27 15:28:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有两台355kW电动机,额定电压380V,所带负载为压缩机。电动机启动方式为软启动且启动较为频繁,请问10kV变压器得选择多大容量能满足长期稳定运行。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    选择的1000的变压器问题不大 一般来说空压机用软启动 3倍额定电流差不多了!
    2017-07-28 10:11:28

    回复 举报
    赞同0
  • 方安电子
    方安电子 板凳
    让两台电机不要同时启动就行了。
    2017-07-28 09:50:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教启动转矩倍数和启动电流倍数的关系

请教启动转矩倍数和启动电流倍数两者之间是否有数量上的关联?区别是什么?提前谢谢您的回复。

回帖成功

经验值 +10