发布于:2017-07-27 10:05:27
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
进入钢结构这行还有几天就十年了,钢结构检测这部分工作也稍有心得,在这里与坛友分享一下。
1
、钢材力学性能检测
抽检比例:同一牌号、等级、炉罐号、品种、尺寸及同一热处理制度的钢材组成一批;每批重量不大于60T,不足此数量时,仍按一批计。
2
、高强螺栓检测
抽检比例:
(1)高强螺栓连接副扭矩系数试验
每批数量不大于3000套,不足此数量时,仍按一批计。作为复验的最大批量不宜超过2个出厂检验批,且不宜超过6000套。
同一材料(性能等级)、炉号、螺纹(直径)规格、长度(当螺栓长度≤100mm时,长度相差≤15mm;当螺栓长度>100mm时,长度相差≤20mm,可视为同一长度)、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺栓为同批。
同一材料、炉号、螺纹规格、厚度、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺母为同批。
同一材料、炉号、直径规格、厚度、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的垫圈为同批。
分别由同批螺栓、螺母及垫圈组成的连接副为同批连接副。
(2)高强螺栓连接副摩擦面抗滑移系数试验
以分部工程每2000t为一个检验批;不足2000t者视为同一批进行检验。
同一检验批中,选用两种及两种以上处理工艺时,每种表面处理工艺均需进行检验。
3
、一、二级焊缝超声波探伤
探伤数量、长度按实际发生记取。
一级焊缝(如有)探伤比例为100%,二级焊缝探伤比例为20%。
探伤比例的计数方法按以下原则确定:对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm,应对整条焊缝进行探伤;对现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度不少于200mm,并不少于一条焊缝。
4
、主体检测
检测项目:
2.1.6.1
整体垂直度、整体平面弯曲、梁侧向弯曲矢高:按同类构件数抽查10%,且不少于3件;
2.6.1.2
高强度大六角头螺栓连接副终拧扭矩:按节点数抽查10%,且不应少于10个;每个节点按螺栓数抽查10%,且不应少于2个;
2.6.1.3
构件防腐涂层厚度:按同类构件数抽查10%,且不少于3件,每件测5处。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板来自 土木在线APP
回复 举报回复 举报