这个洁净室是在山东,面积是:21平方,净化区面积是16平方,机组是用的天加净化空调,风量是2000M3/H,冷量是7.5KW,机外静压是480PA,风管是以前没有做过净化的施工队做的,做工不是很好,有漏风.
高效是用的99.995%的无隔板过滤器,原来设计唤气次数是22次,
经过测试,,结果是:洁净度达不到,设计万级,但是测试只能达到十万级,我想可能是自净时间短(开机后,半小时就测了),0.5微米的粒子不合格.
分析有以下几种原因:1,是自净化时间短,
2,是高效安装有漏风,
3,风管漏风
4,高效不合格
5,换气次数达不到
我按照现在实际风量算下来只有15次
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句如果换气量小,自净时间就长一点总能解决!还有一个,你的无隔板过滤器滤芯厚度是多少,如果是25mm或35mm,那就是风量也有问题了!