土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一栋楼5个门,部分单元热,部分单元不热。

一栋楼5个门,部分单元热,部分单元不热。

发布于:2007-12-01 01:18:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们居住的楼房共有5个楼门,其中1、2门热,室内温度达到24°。3门我们这室温只有16°。4、5门的温度也可以。我们这个楼门普遍是上水管热回水管冰凉。找了热力N次,没有解决问题。总管道的上水、下水阀门全部开到了最大。请问有什么好的解决方法。孩子小,房间很冷,心疼啊!!!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wulanjie2008
    wulanjie2008 沙发
    我比较赞同13楼地看法,看来是很有经验的,分析的好。
    2008-04-11 09:03:11

    回复 举报
    赞同0
  • yuerrixue
    yuerrixue 板凳
    我个人觉得不热原因可能如下:
    1.最初设计有问题,您住的那门立管管径选小了。
    2.系统可能存在空气,建议拧一下放气阀试试。
    3.可能有偷接现象。
    2008-04-11 08:52:11