正文:
?摘 要? 介绍分支电缆的产品性能,及关键生产工艺的几点看法。
?关键词? 分支电缆 压接 模塑
一、前 言
分支电缆是目前建筑供电中使用范围越来越广的线缆配电产品。它的出现使配电系统更可靠、更安全、更经济。并强烈冲击了母线槽市场,且呈现逐渐取代母线槽的雏势。
二、分支电缆的产品性能
首先是预制分支电缆的优点很多,大致归纳如下:
1.电气性能好。可采用工厂机械化生产,制造时间短,工作环境好,加之合理的制造工艺,使接触电阻小。
2.供电可靠性高。分支电缆的主干线连续无断点,减少了供电线路中的电气接头,有一个接头就是一个故障隐患点;
3.可降低工程造价。按本体、安装配件、安装时间及费用等综合造价算仅是母线槽的50~70%;
4.便于安装。提供整套的安装附件,施工方便,对安装技术要求低,安装周期短,载流量大而外径小,重量轻,弯曲半径小便于安装;对安装空间尺寸要求低,安装工人劳动强度很小。仅为母线槽安装工时的1/10左右。
5.安装占用建筑面积小;例如1000mm2的电缆外径约50mm,若开孔尺寸比外径放大5倍(足够让电缆通过)也只有250mm的竖井孔。而这个孔大大小于同规格母线槽的孔;
6.优良的气密性、防水性和抗震性;由于分支接头气密性好,接触电阻小,且长期不会产生氧化,保持接触电阻不变,保证了其长期使用寿命;加上分支电缆防水性好,因此对安装环境要求低,安装环境中有潮湿,甚至有漏水,都不会影响分支电缆的供电质量;由于电缆的特性,在墙体受到震动时分支电缆不会受到影响,特别是经过成沉降缝时更不需要任何措施;
7.分支电缆品种规格多,选用灵活;品种有普通VV、YJV型,阻燃ZR-VV、ZR-YJV型,耐火NH-VV、NH-YJV型。规格上主干电缆有10mm2~1000mm2,分支电缆有6mm2~240mm2任意组合使用。有单芯、多芯预制分支电缆,可根据需要选用。
8.免维护;分支电缆安装好后,一次开通率达100%,且可以长期不需要维护、保养,其节省的费用也是很可观的。
三、关于分支电缆生产工艺的几点看法
目前市场上有众多的生产分支电缆的厂家,每个厂家的生产工艺也各种各样,导致了现在市场上分支电缆的质量、价格也各不一样。苏州达胜特种电工器材有限公司在有关建筑设计院、高等院校和安装施工等单位的专家指导下,吸收国内外先进技术,设计生产了达胜牌(DSFD)预制分支电缆,并通过了国家级测试机构的检测。
质量是企业的生命。为了企业的发展,为了在市场上站稳脚步,苏州达胜特种电工器材有限公司的产品质量管理严格按照ISO9001的要求实施,狠抓产品质量。公司拥有一流的生产厂房、生产流水线和检测设备。并配备有经正规培训具有大专以上学历的检测人员6名,每一批分支电缆产品出厂,都必须经过严格的检验。以保证每批产品都能够达到检验标准。公司的预制分支电缆生产工艺标准是在参照【日本电线工业协会标准《带分支电缆》JCS第376号(1980)】基础上,重新编写了达胜预制分支电缆企业标准。并且及时给予修改和补充,确保达胜预制分支电缆产品质量始终处于国内领先状态。
我们都知道,生产预制分支电缆的主要关键技术在于三点,一是压接、二是绝缘、三是模塑。
各分支电缆生产厂家制造的分支体在结构上基本相同,只是外观和外形尺寸上稍有差异,但是在连接件的选择上有较大差别。很多企业使用代用“∝”形连接金具作为连接件,还有的企业是采用铜板镀锌后加以使用。无论哪一种方法都难以保证主干和分支线的有效连接和抗拉强度。而达胜分支电缆连接体是采用进口的专用分支线卡,它的使用提高了主干和分支线的连接效果和抗拉强度。
压接:一般的分支电缆生产厂家他的压接方式都是采用冲压方法,虽然这样可以提高生产效率,但同时也对导体产生了伤害,留下故障隐患。而达胜分支电缆是采用液压工艺,有效地避免了由冲床对线缆导体的硬性伤害。在压接工艺完成以后,还采用特殊工艺,使主干线和分支线熔为一体。这一点,是别的厂家所无法比拟的。可以肯定的讲,达胜分支电缆是迄今为止国内唯一达到GB9327-88国标对金属导体机械压缩连接头性能要求的预制分支电缆品种。另外它的长期允许工作温度为90℃,短时过载温度为120℃,。而国内其他按照日本JCS376号标准生产的预制分支电缆允许工作温度只有70℃,短路时过载温度只能够用到83℃。
绝缘:基本上所有的预制分支电缆的生产厂家对分支电缆分支体的绝缘概认识不够。认为主干线和分支线连接好以后,直接给予注塑就行了。其实电缆的绝缘包括绝缘层和护套层两个部分,二者是缺一不可的。如果直接给予注塑,只形成了一层护套,无绝缘层。达胜的分支电缆生产工艺是在对连接后的分支体,用公司生产的10kV热缩型母排保护套管进行绝缘处理后再作注塑处
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报