工厂配电动力线槽和照明线槽是否可以混用
工厂配电动力线槽和照明线槽是否可以混用
请各位指教,我是菜鸟。
我在做一个厂房配电工程设计时,不告道动力线槽和照明线槽是否能混用,也就是说我能不能不做照明线槽,照明线路都在动力线槽过。
发布于
2004-12-25 20:12:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(31 )
zhao144731
问的问题题怎么都含糊不清呢 是不可以用的
2006-08-15 19:33:15
来自 PC
评论
举报
wholly
同意5楼的观点,动力、照明可以在一起放在桥架中敷设,可以省不少费用。对于不同电压等级做分隔即可,现在有很多组合桥架,强弱电可以同桥架敷设。