生活给水水箱计算公式V=(Q-Qb)T+QbTb (m3) Q--设计秒流量(m3/h)Qb--水泵的出水量(m3/h)T--设计秒流量的持续时间(h),在无资料时可按0.5h计算Tb--水泵最短运行时间(h),在无资料时可按0.25h计算不大明白它的原理,总觉得后面的加项多余,请高手指点迷经!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
w_123456w
沙发
分区供水。
2007-12-08 14:18:08
赞同0
-
linfeng006
板凳
[引用] 2007-12-07 15:54:48.0 第20楼1.小区给水加压应该统一,如果最高为17层时,建议分三个区,1~4(或5)由市政供水,5~11层为中区加压,11层以上为高压加压。
2007-12-08 10:53:08
赞同0
加载更多回复 举报
2.应由小区泵房统一加压,在每栋楼加压势必要设N个加压泵。
3.加压水泵的扬程选取满足各区最高用水点的水压0.15MPa左右,各区低层的给水压力超过0.35MPa时要减压,否则可以不减。
上述做法的前提必须要有一个足够大的泵房能放四台水泵和气压罐,而且前期的投入相当大,以后的运行成本也高,试问一下各业主能接受这份公摊吗?
楼最高是17层,我建议把它分为两区供水,低区1~6采用市政压力,7~17采用高位水箱重力供水.7~17层共计11层,加上高位水箱再加高一层,合计12层次,每层以3米计,其最低点的压力也不会超压
回复 举报