中央空调主机需要降压启动吗?一直比较模糊。
中央空调主机需要降压启动吗?一直比较模糊。
中央空调,有两台288KW冷水机组,一台119KW冷水机组。平常都是直接配电但是有点不清楚是:这么大的主机需不需要降压启动,还是厂家主机上自带降压控制?问了几家空调公司也没有问出个所以然来。哪位老大了解?
发布于
2007-11-30 11:39:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
marco7861
中央空调自带有分级启动,冷水机组的话需要降压或串电阻起动
2007-12-03 15:34:03
来自 PC
评论
举报
wyhao123
谢谢各位,你们的解释让我豁然开朗。