这种情况属于一级配电

发布于:2004-12-25 12:13:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
甲配电箱通过一个空开馈出一回路至乙配电箱,乙配电箱中的进线空开可以与甲配电箱中的馈线开关规格相同,因为属于一级配电,可有很多人认为上一级应放大一个规格,这样,一个较小的电流,到配电室的配电柜中其出线开关就大了几个规格,造成出线电缆规格增大,这觉得这种认识不对,可是没充分的依据,请问,在哪里有这样的条文?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhoushu8
    zhoushu8 沙发
    是同一级,相等就可以了,否则浪费严重,没任何好处,也没有必要

    不过也有部分审图的在这个问题上纠缠不休,非常的可恶。
    2004-12-27 18:22:27

    回复 举报
    赞同0
  • 城市边缘
    城市边缘 板凳
    开关分级,上下级配合是为了防止越级跳闸导致停电面积过大。楼主说的这种情况,不管哪个开关跳,停电面积都是一样的,自然是同一级。而且这种情况,乙箱中的进线开关最好用负荷隔离开关,这样就可以避免有些审图的人要求你“上下级配合”,也满足真正隔离的要求,检修更安全。
    2004-12-27 09:45:27

    回复 举报
    赞同0