土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ (原创)不得不说--设计人员一定要看!

(原创)不得不说--设计人员一定要看!

发布于:2007-11-30 00:53:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
原创

不得不说--选用“穿孔穿芯一体化交流电流变送器”一定要慎重!

交流电流变送器,是用于把交流电流转换成直流信号(最常见的是4-20mA)的一种模拟转换器,也是一种具有计量性质的仪表。在DCS系统中,通常作为计算机系统输入部分的重要信号转换仪表而广泛采用。
目前,国外和国内大量采用的电流变送器,通常额定输入值为0-5A或0-1A,主要是为了和电流互感器配套。输出通常为4-20mA,原因大家都很熟悉,在此不再赘述。
近几年来,国内出现了一种所谓的“穿孔穿芯一体化交流电流变送器”。从外型上看,很象电流互感器,免去了电流互感器的电流输出端子,变成了4-20mA的输出端子。其设计的出发点是:既然电流互感器的输出是到电流变送器的,把他们做在一起,岂不是既减少了体积,又把大电流转换成小电流和交流转换成直流结合在一起?进而在电气行业中推广,似乎能够代替现在主流的“电流互感器+电流变送器”的组合。有些企业甚至还推出了三相的产品,将三个电流互感器和三个变送器都做在一起,分别对应A相、B相、C相的电流转换。
根据我们对市场同类产品的研究,认为此类产品并非如宣传的先进,有相当多的产品投入使用后,会带来诸多问题。

待续

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • jy02557350
    jy02557350 沙发
    分析的有道理~~~~~~~~~~~~~~~多注意
    2008-03-19 13:46:19

    回复 举报
    赞同0
  • wstheonly
    wstheonly 板凳
    发表一点个人看法:

    一、电能结算用电能计量不应采用电能变送器。(工业与民用配电设计手册)
    二、其输出参数应能满足测量仪表、计算机和远动遥测的要求。(工业与民用配电设计手册)

    以上2点我觉得一体化和分体化并没有不同,都只起到给出参考电量的作用,对精确度并没有严苛的要求,至于所说的温度漂移,基本上现在的放大电路都有零漂移和抑制温漂的设计。至于检测更换不方便,我也觉得厂家应该改进设计。