我所在的工厂供电系统为主变二次6kv,中性点经消弧线圈接地,请问:6kv高压电机的控制柜里的馈电电缆的接地线是穿过零序互感器后再接地,还是不穿过零序互感器直接接地,若主变中性点脱开消弧线圈采用不接地方式该怎样接?请各位老师讲讲这方面的原理。谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuwenbin
    zhuwenbin 沙发
    《建筑电气工程施工质量验收规范》第25.2.5 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
    说明:
    25.2.5 本条是为使零序电流互感器正确反映电缆运行情况,并防止离散电流的影响而使零序保护错误发出讯号或动作而作出的规定。