土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 召唤高手:金属板还是金属构架做接闪器?

召唤高手:金属板还是金属构架做接闪器?

发布于:2004-12-27 10:01:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
金属装饰构架(建筑平屋面上装饰),但有外包绝缘聚塑板,能做为接闪器吗?
图集03D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》 第5页,57页的说法:1金属板不能带绝缘层。 2金属构架可外包绝缘层。

为什么有这个区别呢???

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ldm1990
    ldm1990 沙发
    金属面板厚度须不小于0。5
    2004-12-29 21:58:29

    回复 举报
    赞同0
  • ldm1990
    ldm1990 板凳
    薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层
    2004-12-29 21:57:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的门面房要设探测器吗?

有个商业街建筑,总长200m,进深20m左右。一楼全是40~80平方米之间的小门面;二楼是3个大空间场所,每个场所小于3000平方米,且3个大空间用防火墙隔开;三、四、五楼是住宅(先上到三层屋面,再进住宅的那种),住宅楼梯与商场不直接连通。请问:1、规范说大于3000平方米的商场作报警,象这种工程,每个防火分区小于3000平方米,但是我想每层面积快10000了,所以2层作了报警系统。2、那么一层的小门面呢?火灾自动报警系统设计规范附录D.3.11上说“面积大于五○○平方米的营业房”要设,那小于100平方米的要设吗?因为2层已经设了,还是干脆1层也设?如果设,探测器的数量会很多了。

回帖成功

经验值 +10