土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 召唤高手:金属板还是金属构架做接闪器?

召唤高手:金属板还是金属构架做接闪器?

发布于:2004-12-27 10:01:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
金属装饰构架(建筑平屋面上装饰),但有外包绝缘聚塑板,能做为接闪器吗?
图集03D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》 第5页,57页的说法:1金属板不能带绝缘层。 2金属构架可外包绝缘层。

为什么有这个区别呢???

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ldm1990
    ldm1990 沙发
    金属面板厚度须不小于0。5
    2004-12-29 21:58:29

    回复 举报
    赞同0
  • ldm1990
    ldm1990 板凳
    薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层
    2004-12-29 21:57:29

    回复 举报
    赞同0