土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教工厂配电的开关与电缆配置

请教工厂配电的开关与电缆配置

发布于:2007-11-29 18:46:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司新上生产线,1。公司变压器为400KVA,请教低压配电房的最大能选择多大电流的总空开?才能保证变压器的安全;2。多台设备装机总功率为240KW(其中68KW 2台、46KW 1台、 15KW 4台),总空开选400A和240平方的铜芯电缆够不够?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • q840514
    q840514 沙发
    400A肯定不够!630A的吧
    2007-12-03 14:22:03

    回复 举报
    赞同0
  • houjianfei
    houjianfei 板凳
    哦 铜线的大小 你太聪明了 够了
    2007-12-02 19:25:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多