土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 系统形式选择征询意见

系统形式选择征询意见

发布于:2007-11-29 17:04:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我现在正在做一六层员工宿舍楼的供暖设计,每层共有三十个普通单间,我本来想用垂直单管跨越式,这样可以解决垂直失调的问题,可甲方说使用双管,因为那样可以每个房间单独控制,但是我发现书上说双管适用于四层以下,况且垂直单管也可以单独控制。
不知采用哪种形式好,单管还是双管,要是双管的话是用上供下回呢还是下工下回呢?双管六层会不会产生垂直失调的问题。
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    如果用双管肯定会一定程度的产生垂直失调,因此从系统上来说垂直单管跨越式更好一点。
    当然如果每组散热器可以设调节阀的话用双管也是可以的。
    2007-11-29 18:41:29

    回复 举报
    赞同0