水炮系统要接屋顶消防水箱吗?
水炮系统要接屋顶消防水箱吗?
水炮系统要接屋顶消防水箱吗?
发布于
2017-07-26 09:10:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
lou
根据 自动消防炮系统技术规程CECS245:2009第5.4.7条可以不设高位水箱
2017-08-02 16:13:02
来自 PC
评论
举报
baoma2013
hanxiaozi 发表于 2017-7-26 10:57 固定消防炮规范上没有说要接。但有些采用大空间灭火系统的也称他们的为水炮,这个是按自喷规范的,要接。那是不是说可接可不接,都没有错?两个规范要求不一样啊:) 我做了消防炮的设计是接了消防水箱的,但是审图的时候说不接:)