过渡季的新风量,设计时应该根据换气次数估算,换气次数按2次/h。
2009-02-18 11:54:18
赞同0
-
blackeye
板凳
2007-12-10 17:49:10
赞同0
加载更多回复 举报
2楼的答复好像有点不明不白。
过渡季节空调主机不会开,如果开启新风机,不经过热湿处理,直接把室外新风送进来,这样做的最大问题,就是换气次数太小。以楼主提供的数据来看,总新风量仅120000m3/h,总面积是75000m2,换气次数连1次/h都不到。
关于楼主的问题,我是这样想的:过渡季节应该排多少风,需要根据4月份的室外空气参数和室内要求达到的参数来计算。室外参数也是经常变化的,所以过渡季节通风量应该不是一个固定的数字,而是根据实际运行情况来调整的,也许某一天开24台就行了,也许某一天要48台全开。