土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热器换热效率的诊断

换热器换热效率的诊断

发布于:2007-11-29 12:36:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位,我这里采暖使用高温水换热,但是有部分换热器的一次网回水温度明显高于二次网供水温度(大约高5℃),换热器也没结垢,你们认为正常吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    一次水回水温度高于二次水的供水温度说明换热器热效率不好,无论是设计问题还是设备运行问题,当务之急是怎么解决,否则每天浪费的热能在不断累积。可以考虑安装一个回水温度自动控制阀,这个阀用户能自己设定流经阀体的温度,回水超过设定温度阀体内的阻力就会加大甚至关断,直到温度低于设定值才能流走,阀内阻力随流经介质的温度变化而变化,无需电力,全凭内部感温材料,原理类似汽车的节温器,型号口径各种都有,这种阀能最大限度的提高热效率。目前国内只有沈阳北新节能设备公司的型号最齐全。
    2007-11-30 13:59:30

    回复 举报
    赞同0
  • yanlufeng
    yanlufeng 板凳
    楼主;我认为有以下可能;

    是不换热器的换热面积小了,是设计失误还是厂家提供产品不对?

    2楼说的对"会不会二次网流量偏大?"

    仅供参考.
    2007-11-30 11:54:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供暖顶层不热!

有个七个单元的住宅六层下面干管同程竖向异程 地热采暖循环泵100t/h 扬程32m 补水泵扬程45m 现在出现的问题是顶层不热 低层采暖还可以 地热采暖 请大家帮我分析一下问题出在什么地方

回帖成功

经验值 +10