土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 厂房的消火栓设置问题

厂房的消火栓设置问题

发布于:2007-11-29 10:32:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小女刚从事给排水的设计,现手头上有一个钢结构厂房的给排水工程,厂房高15m,局部三层,南北方向宽60m,东西方向长150米,两柱间隔7.5m,火灾危险性为丁类,耐火等级为二级。
我只在厂房南北两边的墙上布置消火栓,没有设置自动喷水灭火系统。为保证有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位,我每隔15米在柱子旁设置了一个单头的消火栓,现在的问题是,这样布置消火栓是不是太密?在厂房的南北方向的中间30m的地方需要再布置消火栓吗?如果要布置,消防水管在厂房的中间直埋下去吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 寒冬
    寒冬 沙发


    认同这种说法啊!·
    2007-12-02 17:03:02

    回复 举报
    赞同0
  • 土哥威武
    土哥威武 板凳
    基本同意5楼的说法,管道直埋,需要蛇阀门的地方,做个700x700x700mm的室内阀门井!消火栓布置还要考虑门的位置。机械的按多少米一个是不太现实的!60米的宽度,二只消火栓的水带长度加上充实水柱长度可能不够(没算)
    中间尽量加几个,满足两个消火栓同时到达!
    2007-12-01 19:27:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

门卫用设通气管吗?

我们的门卫,厕所面积也就2-3平,平时也就2-3个人用,可是我看设了一根100的通气管通到屋顶。请问,这跟通气管有必要吗?

回帖成功

经验值 +10