发布于:2007-11-29 10:32:29
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
小女刚从事给排水的设计,现手头上有一个钢结构厂房的给排水工程,厂房高15m,局部三层,南北方向宽60m,东西方向长150米,两柱间隔7.5m,火灾危险性为丁类,耐火等级为二级。
我只在厂房南北两边的墙上布置消火栓,没有设置自动喷水灭火系统。为保证有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位,我每隔15米在柱子旁设置了一个单头的消火栓,现在的问题是,这样布置消火栓是不是太密?在厂房的南北方向的中间30m的地方需要再布置消火栓吗?如果要布置,消防水管在厂房的中间直埋下去吗?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句认同这种说法啊!·
回复 举报
中间尽量加几个,满足两个消火栓同时到达!
回复 举报